樓主  發表于: 2016-08-02 19:33
一個電梯的PLC三菱fx1n-60mr,用了大概10年了,今天換PLC做程序備份,用GX-developer8.86Q打開,程序一共1956步。但在737-838發現是黃色背景。程序檢查-返回梯形圖過大。請問這是什么原因? 附件有程序
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會(huì )員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6623 個
工控威望: 38435 點
下載積分: 14302 分
在線時間: 9792(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2025-10-17
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-02 20:11
如果您仔細閱讀過三菱GX Developer手冊的話,這段內容應該可以解釋您的疑問:
[attachment=150254]

解決辦法是分拆條件,減少單個塊中的程序數量,或者不使用GX developer,而使用早期的FGPW軟件,早期軟件不受限制。

Good Luck~
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(huastar) 真誠感謝!