我碰到這樣一種情況,用的是三菱FX3U的PLC,控制J4的伺服,伺服電機處連接一個扭力傳感器,電機帶動機械臂旋轉到45°時,采集當時的扭力值,F在出現這樣的一種情況,當我的伺服電機轉速快,有時候采集不到數據,轉速慢點是都可以采集到數據的,但是客戶對速度有要求,F在電機是360個脈沖一圈,減速機是10:1的,程序如圖片。希望各位大俠告訴我,這是什么情況,采集速度跟不上嗎?或是我的一圈脈沖太少的原因?還是其他原因?
uthman
QQ:3749615
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 394 個
工控威望: 823 點
下載積分: 2715 分
在線時間: 794(小時)
注冊時間: 2007-10-25
最后登錄: 2025-10-13
查看uthman的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-14 16:18
伺服反饋脈沖接X(jué)0高速計數器,然后通過高速計數器中斷