樓主  發表于: 2016-05-03 08:17
如題,總供電是三相380V的,總電源開關是帶漏電保護的。系統中220V通過單相變壓器,把380V轉220V。
準備這樣配置。求大神指點,這樣三相電會(huì )不會(huì )不平衡?倲嗦菲鲿(huì )不會(huì )跳?
john42tw
級別: 網絡(luò )英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1316 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 57589 分
在線時間: 1139(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-10-16
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-03 09:08
1.220V用電量 > 總電源開關漏電保護  ---會(huì )
2.一般總電源開關是不帶漏電保護的。
   漏電保護會(huì )用在分電開關。(多半用在與水有關,如水泵.....)
3.找三相380V轉單相220V特殊變壓器。(問變壓器廠商是否有此功能)

亚洲精品第一国产综合精品,国产另类图片综合区小说,欧美精品一区二区在线电影,综合图区亚洲色图,在线看片精品国产日韩