各位大哥,想問一下用FX3G可以直接驅動松下A5伺服嗎?還是中間要加個差動信號轉換器。好像說PLC輸出脈沖的是光電耦合電路,伺服驅動器需要的是差分信號,所以中間要加個信號轉換??是這樣子么??
thawless
不說盡力而為,只能全力以赴!
級別: 網絡(luò )英雄

精華主題: 0
發帖數量: 694 個
工控威望: 8152 點
下載積分: 7312 分
在線時間: 841(小時)
注冊時間: 2007-11-02
最后登錄: 2025-10-16
查看thawless的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-11-12 12:32
手頭上剛好做了FX3U+A5伺服的項目,電路圖供樓主參考。中間不加差動轉換器。 L550TFT屏壓接最新圖紙2014-11-28.pdf (58 K) 下载次数:130