亚洲精品第一国产综合精品,国产另类图片综合区小说,欧美精品一区二区在线电影,综合图区亚洲色图,在线看片精品国产日韩

huan9009
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 52 個
工控威望: 190 點
下載積分: 2298 分
在線時間: 128(小時)
注冊時間: 2013-06-07
最后登錄: 2025-02-28
查看huan9009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-06-15 19:19
MR-J4-500A手動前進后退,原點回歸時放大器上的數字明顯在變化,但伺服電機不運行,十萬火急。。。。!
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1179 個
工控威望: 1326 點
下載積分: 3951 分
在線時間: 740(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-09-01
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-06-16 13:10
在線監控端口是否有脈沖輸出?
檢查脈沖輸出方式和伺服器的接受脈沖方式是否匹配?
三菱伺服要記得將+極限和-極限給屏蔽掉
檢查SRV-ON信號
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(iiii8888) 熱心助人!