亚洲精品第一国产综合精品,国产另类图片综合区小说,欧美精品一区二区在线电影,综合图区亚洲色图,在线看片精品国产日韩

coolnetjun
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 277 點
下載積分: 1976 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2013-03-16
最后登錄: 2014-09-22
查看coolnetjun的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-01-26 12:16
各位高手,我想了解差動輸入與集電極開路連接的含義?接線有何區別,在何種情況下用前者,何種情況用后者?
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡(luò )英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3401 個
工控威望: 21016 點
下載積分: 38032 分
在線時間: 1832(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-10-16
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-02-11 14:37
差動就是P+ P- 發脈沖是正轉    d+ d-發脈沖是反轉                                                            雙脈沖輸出

開路集電極是P+  D+ 接+5V    P-發脈沖     D-高電平正轉   D-低電平反轉                       脈沖+方向輸出      

差動抗干抗強一點,      
自動化單機,生產線,項目編程調試!