有個 設備370KW大部分是220V給電,但也有少量電機380V的,然后怎確定相線和零線的 大小。負載是 電阻絲是 平衡的負載。線的長度只有幾十米。220V供電就是相線和零線,但有 三 組相同的 電阻絲。
[ 此帖被hongma110在2011-12-02 08:10重新編輯 ]
tty
支持國貨,少說多做。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 490 點
下載積分: 13724 分
在線時間: 234(小時)
注冊時間: 2009-09-17
最后登錄: 2019-08-25
查看tty的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2011-12-02 22:22
3相380伏電壓加零線平均分給3組電阻絲就行了。按銅芯線一個平方2千瓦計算,370kw選擇180到240平方的銅芯線差不多。零線直徑大概是相線的一半。