圖片:
三菱FX1N-40 PLC ,通電無反應,POWER指示燈不亮。代換電源厚膜塊STRG6551無效果,后查閱到FX1N系列電源原理圖。其中標號c8電容兩端電壓僅為0.2V.根據圖紙分析,似乎是D3元件(SFPL-62)損壞。但圖紙標識的是二極管元件,我的理解,D3應該是穩壓管,提供電源厚膜供電電壓。請教各位,D3(SFPL-62)是什么元件?該如何維修? (附圖紙)
李磊88
我學習,我快樂(lè )
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 299 個
工控威望: 480 點
下載積分: 3836 分
在線時間: 363(小時)
注冊時間: 2008-12-11
最后登錄: 2025-10-06
查看李磊88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-09 22:30
我家電維修干了10幾年。維修過幾個FX1N-40MT。應該先檢查C8電壓。正常為10-15V之間。D3為高頻二極管,如果C8啟動電壓低,多為D3短路,集成塊壞,啟動電阻變值,